Psychz - Shoeb
Votes: 0Posted On: Aug 17, 2017 06:13:55
โดยทั่วไปเซิร์ฟเวอร์แร็คแร็ค 1U จะใช้งานได้ระหว่าง. 75A / 120V - 1.25A / 120V กับ CPU ที่ใช้การใช้วงจรไฟฟ้าส่วนใหญ่ เราไม่มีขีด จำกัด ต่อตู้ แต่สำหรับการอ้างถึงส่วนบุคคลของคุณคุณสามารถตรวจสอบการใช้วงจรไฟฟ้าแต่ละชิ้นได้เป็นรายบุคคล
เราคำนวณการใช้พลังงานโดยวิธีการดังต่อไปนี้
แอมป์ (กระแส) x (แรงดันไฟฟ้า) / 1000 x (ค่าพลังงานเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมง) x ชั่วโมงในหนึ่งเดือน (730 ชั่วโมง) จากนั้นคูณผลลัพธ์ตาม PUE (1.8 โดยปกติจะเป็นค่าเฉลี่ย)
จากนั้นเพิ่ม 10-15% ของค่าธรรมเนียมจากภาษี
มีการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและโครงสร้างพื้นฐานประมาณ 10-15% โดยปกติแล้วจะมีการเรียกเก็บเงินจากอาคาร
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ colocation โปรดคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
https://www.psychz.net/colocation.html