Votes: 0Posted On: Aug 17, 2017 06:13:55
Im Allgemeinen wird ein 1U Rack-Mount-Server überall zwischen 0,75A / 120V - 1,25A / 120V verbrauchen, wobei die CPU den größten Teil des Stromversorgungsverbrauchs benötigt. Wir haben keine Limit pro Schrank, aber für Ihre persönliche referenc, können Sie jeden Komponenten Stromkreis Verbrauch einzeln überprüfen.
Wir berechnen den Leistungsverbrauch nach folgendem Verfahren.
Amps (Strom) x (Spannung) / 1000 x (Kosten der Leistung in kWh) x Stunden in einem Monat (730 Stunden). Dann multiplizieren Sie das Ergebnis mit der PUE (1.8 ist meist der Durchschnitt).
Dann werden 10-15% der Steuergebühr hinzugefügt.
Dazu werden weitere 10-15% auf die Instandhaltungskosten und die Infrastruktur in der Regel durch den Bau aufgeladen.